Bonjour,as tu bien vérifier l'isolation du gainable et le filtre de reprise?
Pour tes valeurs c'est pas déconnant sauf pour ton soufflage tu ne souffles qu'à 13 pour bp -4/-8 , beaucoup d'écart? tu sous alimentes ton évapo sois par un manque de fluide mais de ce que tu nous dis tu as rechargé, ou bien tu by-pass trop. Essai de décrocher cette sonde refoulement et de faire fonctionner avec contrôle,réel au thermomètre et tu verras si le refoulement bouge ou si c'est la sonde. Tu l'as changée mais,essai quand même dans un verre d'eau froide tu verras si la carte donne l'ordre ou pas . Puis débranches ta bobine de by-pass en contrôlant le refoulement . Vérifie bien le connecteur sur carte et l'arrière carte si pas d'oxydation ou de soudure cassée.
Pour ta recharge , il y avait une fuite , est-ce que c'est bien réparé?