Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PUH 2 VKA Mitsubishi vanne by-pass
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 17-09-2014 15:04

Salut

j'ai reçu la sonde ce matin et suis aller la remplacer, entre temps le client avait fait un essai et m'a rapporté un code P8 sur la commande filaire (défaut température anormale de la tuyauterie)
Donc aprés remplacement de la sonde toujours le meme problème: au bout d'1/4h de fonctionnement la clim se coupe, la vanne de by-pass s'ouvre et 3 minutes aprés la clim redémarre avec la vanne de by-pass toujours alimenté!!

J'ai fait un relevé de mesure (aprés reset et vanne by-pass fermé):

T°ext: 21°c /int: 22°c

HP: entre 39 et 44°c /SR: 7k /T° refoulement: 68°c /T° soufflage UE: 28°c
T° tuyauterie au niveau de la sonde (entrée détendeur capillaire): 32°c

BP: entre -8 et -4°c /T° soufflage gainable: 13°c /T° à l'aspi du cp: 15°c

je vois bien que mes pressions ont un souci, je soupçonne le R422D qui en fuyant a peut etre perdu sa relation P/T° (si je dis pas de bétise, il a un fort glissement ce fluide, non? avec les manos électronique je pense plus au glissement!! ) et l'autre jour j'ai fait un complément de charge...
mais j'ai pas l'impression, au vue des mesures prises, que se soit la cause de l'ouverture de la vanne by-pass???
Sur le schéma que j'avais sur la machine il nomme cette sonde "Overheat Protection", mais à 30 ou 32°c... elle devrait pas couper en sécurité!! Non?

Vous pensez qu'il faut changer la carte électronique? je ne vois pas ce que ça pourrait etre d'autre??

merci d'avance... j'ai pas trop envie de me lancer dans un remplacement du gaz si la carte est naze!! :P

A+

Message édité par : agfroid / 17-09-2014 15:10




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8802&forum=92