PUH 2 VKA Mitsubishi vanne by-pass
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 05-09-2014 15:38

salut à tous

je suis intervenu sur cette clim qui manquait de gaz (R422D). Aprés réparation et recharge, elle fonctionne trés bien à la mise en route, au bout d'1/4h de marche elle se coupe et la vanne de by-pass s'ouvre, celle ci est commandée par la carte, qui reçoit l'info d'une sonde sur le tube à l'entrée du capillaire.
3 minutes plus tard, la clim se remet en route, mais ne produit plus de froid dans les pièces (logiques avec le by pass).

J'ai voulu testé la sonde, je l'ai mesuré à T° ambiante (environ 20°c) et j'ai trouvé 7 k ohm et des poussières, puis à 30°c la valeur de la résistance baissait à 5 k ohm, je suppose donc qu'elle est bonne.

je me suis alors dit que le tube de refoulement était peut etre trop chaud, mais meme pas, il était entre 65 et 70°c.
Par acquis de conscience, j'ai sorti la sonde de son emplacement et l'ai mise à l'air libre... meme probleme!

J'en viens à incriminer la carte... mais je doute..

Que me conseillez vous? Remplacer la clim par un nouveau modèle!! Oui j'y ai pensé!! mais à part ça? :P

merci d'avance