Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin rks25
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-08-2014 20:40

Re,
Quant tu dis (... pour cette histoire de 5 bar a un moment et puis descent gentillement .......... c est exactement ca ) tu veux dire que la pression descend
Au moment que la vanne de reinjection s ouvre ?
Si oui , alors incontestablement tu as un manque de gaz . Sur tout que tu dis que lair en sortie condenseur te parraissait frais.
Pour la vanne de reinjection , cela depond du model . Cependant sur les mono elle se trouve sauvant a côté du detendeur . En bas adroite du cp .
Si non cherche sur le schema elec l abreviation EVI ensuite tu cherche la broche d alimentation et tu la suis jusqu a la trouver physiquement.
Si je ne me trompe pas sur ton model , tu ouvre le capot tu l a vira adroite du compresseur.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8692&forum=92