Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin rks25
haloha
184  
   

  Posté : 19-08-2014 12:52

hello zicman76
pour les filtres tout est ok je les tous nettoyer et reseter le symbole sur la telecommande

sgfroid , super j'allais poser la question oui la telecommande est bien celle la j'ai noté les infos pour aller faire la manip MERCI ;))

bonjour adelclimatisation
Bon dans le doute j'ai commandé une electrovanne...Pour cette histoire de 5bars a un moment et puis descends gentiment a 4 bars voir 3.5 bars c'est exactement ca.Par curiosité il y a a coté du rks25 un rks50 j'ai mis le mano dessus et j'avais pour les 2 UE a l'arret 12.5 bars et la rks50 demarre puis descend a 10bars et glisse vers 7 a 7.5 bars et la temperature du petit tube 18°c tout ca au r410a pour les rejets hier j'ai pas pris le delta d'air sur le condenseur mais de prime abord ca me parraissait frais mais bon je vais verifier
et puis cette vanne de reinjection???? je pose une question peut etre bete mais...elle est ou ??
pour le CP y'a pas de doute je l'entends bien monter dans les tours , adel tu m'a dis "ecoute ton installation" c'est ce qu j'ai fait
Pour la recupe de tout le fluide je demarre l'istalle
je coupe en plein fonctionnement
comme ca le detendeur reste ouvert et je peux recuperer tout par la BP?
ne vous genez pas pour me corriger
cordilement haloha

un echec ? on rebondit !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8692&forum=92