Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin rks25
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-08-2014 09:51

Salut haloha et bon week end a tous
Ton cp demarre t il ? Si oui il faut voir les pressions.
Comprime t il ou pas . Cependant tu dit que le la ligne liquide est fraiche mais pas plus que ca, donc on peut en deduire que le cp démarre.
Ou tu as un manque de charge ou ton detendeur ne s'ouvre pas correctement.
Si c est un 5 fil " ancienne generation de detendeur tu ne l entendra pas"
Mais aussi si il est dans l ui tu ne l entendra pas non plus.
Met tes manos histoire de voir ce que disent les pressions. Chauffe a fond la sonde de reprise Et regarde dans dans le mode 51 le % d ouverture du detendeur.
Si le % a tendance a augmenté et que simultanement la température de soufflage baisse correctement c est la sonde qui est décalée. Si le pourcentage grimpe mais pas d effet sur le soufflage c est ou le detendeur ou manque de charge et dans ce cas les pressions nous seront utiles.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8692&forum=92