Salut à tous

Rikano c'est le même principe que la régulation d'un gainable quand la sonde de température se trouve dans l'unité intérieure
En chaud une fois que la température est atteinte la ventilation s'arrête. Toutes les 5 ou 6 mn la ventilation se relance pour que la sonde prenne la mesure de la température de reprise ce qui permet soit de relancer le chaud soit de continuer à attendre
C'est ce qui se passe avec ton ventilo convecteur

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas