Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb clim airwell sx9-n r410
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-07-2014 22:12

Salut cedric et bonne soirée à tous
La raison principale a mes yeux, est que l on alimente expres le ventilateur avant le demarrage cp, pour permettre de faire chuter la pression avant demarrage.
Bien que la tempo permet l equilibrage des pressions, des fois la pressions reste audessus de la température exterieure avant redemarrage. Donc pic d intensité, difficultés de demarrage ..etc. donc on fait demarrer d abord le ventillo plus au moins 30 sec ensuite le cp. C est pourquoi tu as 2 ligne de commande differente.
As tu trouvé la cause de la panne ?
Tu peux toujours brancher le ventilo en directe avec le cp en attente des reparations.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8610&forum=92