Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb clim airwell sx9-n r410
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 26-07-2014 19:20

Ma question est mal comprise

La carte de l'UI pilote le compresseur via une sortie quelconque 230v.

La carte de l'Ui pilote le ventilateur via une AUTRE sortie 230v.
La vitesse du ventilateur est régulé par un pressostat hp analogique en SERIE sur la phase du ventilo

Conséquence sur ma clim en panne : la carte électronique n'envoie pas la phase du ventilo et le compresseur tourne sans ventilateur condenseur et klixonne.

Pourquoi piloter ces 2 éléments avec une sortie différente ,sachant que le ventilo a besoin d'un 230v et le compresseur aussi.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8610&forum=92