Salut

Abdel, en effet la pompe de rele vage pourrait etre une piste car elle a été remplacé il y a peu par l'entreprise qui m'a sous traiter, c'est d'ailleur sur l'alim de cette pompe que j'ai trouvé 2 fils coupé et reconnecté avec du scotch!!
Pour ce qui est du R22 meme la loi n'interdit de posséder du R22 dans une installation tant qu'elle ne fuit pas, donc oui, parfois je travaille sur du R22, je n'ai pas de r22 dans le camion comme semble le penser PL, mais j'ai encore un fond de R22T!! :P

Yaka, oui oui j'ai reposé mes manos hier et le fluide est toujours là! ;)

Dès que j'ai un moment je retente d'appeller carrier... :/

merci les gars! ;)

Edit: j'ai eu Carrier.. enfin!! le gars m'a dit que la led qui clignotte 7 fois est bien un probleme de pompe à condensat comme le pensait Abdel! (t'es un As Abdel, sérieusement juste en sachant que rien ne tournait, meme pas le ventilo K7... chapeau!! ;) )
La boite qui me sous traite vient de me confirmer qu'ils n'ont pas changé la pompe, mais juste remplacer le flexible au refoulement de la pompe..
J'ai plus qu'à attendre l'ordre d'intervention... je vous tiens au jus!

A+

Message édité par : agfroid / 04-07-2014 09:37