dépannage Quadri split Samsung RJ070F4HX
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-06-2014 07:36

salut frigomiam et bonne journée a tous
pour l inadequation de puissance, imaginons que la frequence la plus basse de ton model correspond a 2,5 ou 3 kw en puissance frigorifique. sachant qu une ui fait 2 kw. ta carte de commande interdirait le fonctionnement du système car elle vaudra proteger le cp.tu aura compris que les vapeures produites par l ui ne seront pas suffisamment importante pour refroidir le cp. alors la carte ne le demarre pas.
je ne sais pas si tu as connu les systeme multibox de airwell ( un caisson qui despatche le fluide sur les ui avec tout plein d evm et pressostat de sécurité)
ce systeme av1it l ameme logique. tant que la puissance des ui ne correspond1it pas a la puissance du cp , l ue extérieur ne demarrait pas ou elle demarrait mais coupait au bout de 120 secondes par le pressostat de sécurité bp.
avec l avenement des inverter ont a abandonné cette logique car le cp est capable d ajuster sa puissances aux besoins, mais si sa plage de frequence la plus basse reste superieure a la demande ,la carte jugera dangereux de le démarré.
le peu de retour que j ai sur samsung , c est que sur une serie d il y a 2 a 3 ans, ils avait enormement de probleme de soft, il fallait quasiment systematiquement reprogrammé le soft. probleme d usine. et il me semble aussi des problemes de charge de fluide ( sous chargé d usine).
samsung pour moi c est comme jouer ou pocker c est au petit bonheur la chance.
prend du LG t aura beaucoup moins de souci.
pour le manque de charge plurquoi pas, mais tu devrais avoir le probleme quand tu fait de la demande sur l ensembles des ui. mais dans ton cas tu as un souci uniquement quand tu met en route une seul ui.
ca me parrait pour le moins curieux. sauf si j ai mal compris ton poste et que le probleme se produit bien avec plusieur ui en route.
regarde sur ton chema elec ou fluidique , cherche l evm de reinjection. tu met en route l ensemble, met tes mano et donne nous les valeurs. si ta evm s enclenche, alors tu devra refaire la charge.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"