Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

dépannage Quadri split Samsung RJ070F4HX
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 24-06-2014 07:26

Bonjour,
Il faut revoir ta charge en effet tu 29ml de supplement donc il te faut un complement de 29 x 20grs soit 580 grs et tu n'as mis que 440grs il manque donc 140 grs. Un complement se calcule sur la longueur totale de l'installation ey non ligne par ligne.

Déjà commence par là puis fait tes essais.



Cet article provient de Le site des frigoristes