Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

dépannage Quadri split Samsung RJ070F4HX
Frigomiam
159  
   
 Membre averti

  Posté : 23-06-2014 16:21

Bonjour à tous,

J'ai un problème sur une installation quadri split Samsung Unité Extérieure : RJ070F4HX.

L'installation comporte 4 Unités Intérieures de 2kW chacune.

Lorsque toutes les UI sont en mode froid, c'est ok, mais lorsque une seule UI est allumée, elle ventile mais ne fait pas de froid.

Cette UI qui ne fonctionne pas, n'est pas toujours la même, deux des 4 semblent ne pas fonctionner à tour de rôle.

Ces deux UI sont plus loin de l'UE que les autres ce qui me semblent être la raison de leur défaillance contrairement aux autres.

Les préconisations constructeur sont:
Longueur totale de l'installation 70m , Longueur réelle : 69m
Longueur max entre UI et UE 25m , Longueur réelle :20 + 20 + 19 + 10
Hauteur max entre UI et UE : 15m , Hauteur réelle : 2m
UE préchargé pour 40m , ajout de 10g(20g) par mètre de liaisons supplémentaires

J'ai fait une charge supplémentaire de 440g car j'ai pris la moyenne entre 10 et 20g préconisé par mètre supplémentaires.

L'adressage des UI est automatique via la carte électronique et la procédure s'est déroulée correctement.

Je cherche des pistes de réflexions pour comprendre pourquoi le système fonctionne lorsque toutes les UI sont ON et ne fonctionne pas quand une seule l'est.

Par avance, merci pour votre aide...





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8481&forum=92