salut piera et bonne journée à tous
N oublie pas de mettre les schema de ton model. on finira bien bien par trouver la solution .
concernant les cp inverter, ils ne peuvent être que triphasés. que l ue soit mono ou tri , cela ne changera rien au cp il est obligatoirement un tri , si non paz de possibilité d inverter.
piera,ton groupe developpe plus de 10kw je pense c est pour ca qu il est en tri. en general jusqu a 10 kw ca reste en mono audessus ils passent en tri.
peut etre que notre ami evilclade sugger le remplacement du cp du fait que les cp montés sur des UE mono sont des rotatif, alors que ceux montés sur des UE tri sont des scroll.
a mon sens ,la problimatique réellement c est le detendeur de reinjection et de forcage de retour d huile qui posera probleme.pour le reste c est faisable.
tient nous au jus si tu as des retour d info. de mon côté je vais bientot bosser avec un technicien de daikin sur un chantier et lui poserai la question pour savoir ce qu il en pense. en tous cas je suis avec intérêt ton poste
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"