Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Codes erreurs LG
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-06-2014 06:41

salut et bonne journée à tous
etant donné que la carte du groupe a deja ete remplacer et que le defaut persiste, sachant que le defaut est present sur les 3 UI,il ne peut s agir que du bus de communication ou de l adressage qui n est pas bon.
il faut controler la continuité du bus, que la terre ait bien ete branchée par tout,
que le bus ne soit pas en court circuit. si vous etes bricoleur, controler les tensionsur le bus des 3 UI. controlez hors tension la ccontinuité du bus , la valeur ohmique , et la valeur ohmique de la terre . controlez aussi si vous avez une adresse propre a chaque UI si non faudra refaire l adressage automatique.
donnez nous les valeurs que vous trouverez et les numeros d adresse des UI ensuite nous virons ce qui cloche. cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8435&forum=92