  Posté : 25-05-2014 15:03

re
la tactique de mettre en route une seul UI et les autres en ventilation, c est la meme qu utilisent tout les constructeurs pour rectifier une eventuelle erreure de cablage.perso je l utilise pour detecter un detendeur qui merde et ou des sondes qui merdent. pour le detendeur c est en mode froid car en mode chaud ils sont tous ouvert a 10 % meme s il n y a pas de demande su l'UI.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"