Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut P8 Mitsu
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-05-2014 14:58

re
en regle generale tu as au minimum 3 sondes sur une UI.
sonde liquide / sonde gaz / sonde de reprise. sur des gammes superieures
tu en 4 jusqu a 5 ( selon si le detendeur est sur l ui ou dans le groupe).
si tu souffle a 8C c est que ta BP est bonne et qu il n y a pas de probleme lié au gaz. c est surment les sondes qui deconnent.
vaut mieux que tu cherche la doc du PUHZ et que tu l emmene avec toi. si je ne me trompe pas , ils sont fait comme mles VRV. c est a dire que tu peux lire les valeures via les switch de la carte de commande de l 'ue.
si c est le cas le diag peut s'avéré plus facile.
tu met les ui en mode ventilation.
tu laisse vivre 10 minutes
tu regarde les valeures des sondes des UI
celles qui n indique pas la meme temperatures tu les remplace.
ensuite tu faite de la demande sur une seul UI
tu regarde les valeures de celles qui sont en ventilation
si tu as un detendeur qui merde ou inverssion de cablage tu le vira
en lisant les temperatures des sondes.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8381&forum=92