Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut E3
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-05-2014 08:59

Re
ton modèle est un inverter ou pas? La meme serie peut etre inverter ou TOR ches daikin.si tout ou rien, alors remplace uniquement la carte de commande c est elle qui merde. En attendant l arrivee de la carte tu d3branche la fiche du ventilateur tu coupe les 3 phases et tu remet la broche a ca place avec le commun dessus (le neutre) tu branche ensuite la phase de la 2 eme vitesse en sortie contacteur de puissance du cp. Dès que le cp demarre le ventilo demarera avec lui.
si inverter, il faut controler le transducteur, la sonde de reffoulem3nt et la sonde sortie condenseur. Ensuite tu contrôle le tachymètre , il est possible que celui ci renvoie une tension erronée qui fait croire qu il est a 850 tr/mn alors qu il n est qu a 500 par exemple.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8368&forum=92