Régulateur de PAC air air type Split
martin29
10  
 

  Posté : 21-05-2014 10:01

Citation : adelclimatisation 

salut martin et bonne journee a tous
le regulateur dont tu parle c est un regulateur externe a ta pac?? si oui, he bien precise la marque ensuite en vira le reste.
si tu parle de l influence qu a une sonde de temperature exterieur au niveau de la regulation integret a un systeme inverter "air/ air - air/eau - eau/eau"
elle a une importence capitale et influence la frequence de l inverter.
elle sert a bloqué le mode chauffage si la temperature exterieure est superieure a 24C " pas tous les constructeurs,certains vont plus haut" mais aussi a interdir le mode clim endessous de 15°C ca c est pour une pac.
si non PAC ou clim simple , lorsque tu va faire de la demande la carte de commande va prendre en compte l'ecart entre la consigne et la temperature qu il fait a l interieur,mais aussi la temperature qu il fait a l exterieure.
pour simplifier lundi il fait 23° dedans tu demande 20C° en consigne et il fait 24°C dehor. la carte va administrer une frequence X
mardi les memes conditions interieur(23C°ambient et 20 en consigne°) mais avec 30C° dehors et bien cette fois ci la carte va administrer une frequence X superieure. soit la meme frequence que la veille avec un coeffecient supetrieur qui prendra en compte les 6K au niveau de la temperature exterieur. ils sont trop fort ces japonais .peut importe le mode de fonctionnement le type d installation, du moment que c est de l'inverter, la sonde exterieure a une influence directe sur la regulation du compresseur.
attention, je ne dit pas que c est la sonde exterieure qui sert a fixer la frequence, elle sert au demarrage pour que la carte cible une frequance qui semble etre bonne pour tel ou tel condition ensuite cette frequence est ajuster avec d autre donnés : transducteur HP/BP, sonde de sortie condenseur, sonde de reffoulement, sonde d 'aspiration( sonde niveau de liquide lorsque le systeme en est provu).
voila ce qui me vient a l esprit , peut etre d autres idées plus tard .
n hesite pas a expilcité ta recherche.
cordialement

 


Merci Adel, c'est exactement ce que je voulais savoir.

J'avais déjà eu cette intuition à propos de la fréquence de l'inverter, mais j'avais besoin d'une confirmation.

Est-ce que la carte de commande régule aussi la puissance du ventilateur extérieur ?

C'est-à-dire que si on a une augmentation de la température ext, le système compense en augmentant le débit du ventilateur. Cela étant couplé à une augmentation de la fréquence du compresseur.

Est-ce possible ? Est-ce que le ventilateur extérieur fonctionne tout le temps de la même façon ?

Merci à vous.