Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Installations SPLIT SYSTEM
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-05-2014 19:42

Salut legentleman et bonne soiree a tous.
je ne pense pas que la reponse de maitre airco soit la C . Mais il lui fait remarquer qu elle est trop courte, donc sous entend emmerde en vue.
Je ne s1is pas si tu le pense vraiment? Mais la C , c'est aller vers des problemes assez rapidement. Quasiment a la mise en service tu entendra un bruit d ecoulement d eau qui caractérise ce type de montage. Le detendeur ne tiendra pas trop la route, ton cp aura toujours le cul tres mouillé voir 1ura trop froid au fesse . Ton client te rappellera tres vite pour cause de gene phonique.
les clim inverter ne necessite pas de piege a huile. Tres rare sont les marque qui le preconisent. D autre le banissent tout simplement. Les retours d huile sont assurer mecaniquement " forcage de retour d huile tout les x h de fonctionnement".
Il est recomander une liaison minimale de 3 m pour eviter tous les emmerdes qui découlent d un montage de type C.en ce qui me concerne les rares pieges a huile que j ai rencontrer en clim etaient sur des vielles installations, les frigolos les mettaient d office, ou actuellement sur des armoire de climatisation car le constructeur les preconises.
la C c est niet, il n y a qu un seul montage correcte par mis les 4 c est celui qui respecte la longueur minimale.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8313&forum=92