Bonsoir. Non il n'y a pas d'azote dans l'UI enfin si parfois, dans ce cas il faut l'enlever lors du montage cela garantie le bon stockage du matériel, mais ne sert à rien lors de la mise en service de l'installation. L'UE est préchargée jusque une longueur donnée par le constructeur Airton en l’occurrence. La seule chose est d'effectuer l'installation dans les règles de l'art, poses des UI/UE avec les métrés maximum des tubes. Là intervient le frigoriste: il doit tester l'installation sous azote 28/40 bars afin de voir si il y aurait éventuellement une ou plusieurs fuite, si ok vide l'azote, et tirage au vide impératif(1 h env) au final seul habilité, il peut ouvrir les vannes de service, donc injecter le gaz dans l'installation, effectue les contrôles d'usage de température chaud/froid en soufflage/reprise 12°c de delta T°C en froid et entre 45 et 50°c en chaud en soufflage.Le frigoriste vous fournit un formulaire attestant l’étanchéité du circuit ainsi que le poids de gaz injecté avec le n° de capacité de la ste ce formulaire est obligatoire