Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Armoire de climatisation Trane + dry cooler
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-04-2014 13:57

Salut doug et bonne journée a tous
Moi je voudrai bien la doc. Je t envoie par mp mon adresse mail.
Les seul que je connait qui font le meme diametre se sont les japonais sur du vrv mitsu " chaud froid simultané" est la c est la laigne liquide qui a le meme diametre que la ligne vapeur et non pas l invers, les premieres instal ont ete des sources a emmerdes car les gars se gouraient dans leur cheminement. Des coup de beliers a s arracher les cheveux. Si y a eu erreure sur le diametre il vont certainement pas se tirer une balle dans le pied.
Non ce n est pas l anaconda, c est en gros le technicien instalateur qui fait faire au moins une boucle voir 2 ou 3 boucle a son cuivre histoire d eliminer les vibrations. Le probleme c est que tu as deja une perte de charge, si tu le fait " le serpontain" attenuera les vibration mais aura une perte de charge supplémentaire. Tes pressions de fonctionnement sont elles bonnes ?
Vaut mieux refaire la ligne vapeur. Il est preferable d avoir une ligne vapeur sur dimensionnée que pas suffisante.
Coradialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"