Salut younes et bonne matinée à tous
Je te la donnerai dès que je la retrouve. Je doit l avoir dans mon carnet de fiche d interventions.
Pour l instant je n ai rien eu , aucun retour de lennox . Heureusement pour moi, la gamme boy de chez lennox est assez accessible et intuitive. Pour l instant j ai délesté le circuit en question.
A ce propo, faites attention sur les serie au r407c. Ils presentent une fragilité au niveau du cintrage d origine sur le tuyau de reffoulement. Au niveau du premier coude 90 en amant de la V4V. Une micro fissure apparait au bout de quelques années de fonctionnement. La fissure est systematiquement sur la partie externedu coude ( sur la partie étiré du coude). Le cas semble reccurent.en moins
De 2 mois 2 cas sisimilaire sur la meme serie. Sur le premier j avait juste braser. Sur le second j ai refait une partie du reffoulement. Et c est pile poil au meme endroit.
Younes je te met la ref dès que je la trouve. Merci.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"