Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC Hybride élec/solaire thermique
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 18-04-2014 17:46

Bonsoir,

oui, cet apport de T° fera monter la HP; maintenant, sois logique!

ta HP dans le condenseur a montée (grâce à l'apport de calorie, l'augmentation du volume massique, ...) donc, la pression qui est dans le tuyau à la sortie du compresseur est comment???
bin plus haute aussi!! effectivement, de la sortie de ton compresseur à la sortie du condenseur qu'as-tu?? rien de plus qu'un tuyau finalement.
donc, hormis la perte de charge intrinsèque à la longueur et diamètre du tuyau, la HP sortie compresseur est la HP du condenseur.

donc dis moi un peu dans quel film le compresseur travaille moins dans ce cirque??

donc la HP a montée, ce qui entraîne une augmentation du travail du compresseur et donc une augmentation de la consommation d'énergie

soyons raisonnable, le h/log.p qui accompagne cette doc est totalement fantaisiste et ne respecte rien; pour moi pas besoin de faire de grand tests pour dire qu'il est bizarre ce diagramme

à+ pour la suite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8232&forum=92