Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC Hybride élec/solaire thermique
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 17-04-2014 11:02

Bonjour,

j'ai parcouru en vitesse votre doc.

petites remarques
en fin de condensation on ne sur refroidit pas; on sous-refroidit

ensuite, dans votre diagramme enthalpique et dans vos explications; vous nous démontrez que vous amenez un surcroit de chaleur aux vapeurs surchauffées prvenant du compresseur!
je veux bien mais:
trop surchauffer ces vapeurs (comme vous le faites) met en péril le FF (dépassement du point critique) et l'huile en circulation (qui va brûlée)
ensuite, vu que vous êtes en phase 100% vapeur, vous augmentez effectivement la T° mais nullement la pression en fait!!! vous n'êtes plus dans un mélange liquide/vapeur et il n'y a plus de relation Pr/T°.

d'ailleurs regardez bien ce que VOUS avez dessiné!! vous suivez bien l'isobare!!

donc avant de revoir comment fonctionne la compression, il est bon de revoir le reste qui me semble peu viable

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8232&forum=92