  Posté : 12-04-2014 05:44

Salut vince et bonne journée à tous.
T inquiète pas , c est l effet kiss pas cool des vrv, lorsqu on pas la doc et un peu de pratique. Il est vrais que l on peu vite se sentir désarmé face a un vrv .
Donne moi ton adresse mail en mp et je vais t envoyer la doc.
Tu peu aussi mettre tout a fond via le switch SW3 (1 et 2) sur on. Tu laisse vivre
Une 15 aine de minutes. Ensuite tu fait le tour de tes ui. Celle qui ne chauffe pas ou peu tu la laisse en route, les autres tu les arrête. A un moment donner tu finira par avoir le defaut puisque tu aura uniquement celle dont le detendeur est fermé en fonctionnement. Si elles chauffe toutes correctement, alors on revient a la case depart, c est a dire a 90 % c est le transducteur bp qui merde par intermittence. Ou une des sondes du vrv qui as une derive assez importante.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"