Salut et bonne journée à tous
1501 cela indique une BP trop basse.
51 c est l unité concernée donc c est le VRV.
L adressage du groupe se fait comme ceci : le numero d adresse des ui le plus petit plus 50. Chez toi c est 1 donc 1 plus 50 egalr le numero d adresse du vrv soit 51. Si je decide de donner 25 comme adresse a la premiere des mes ui forcement le vrv sera adressé a 75 ainsi desuite.
Il y a 2 pistes a suivre :
1 ou le defaut apparait immediatement apres avoir coupé le jus et remis en route
Dans ce cas c est a 90% le transducteur bp qui est hs. Les 10% c est pour un circuit completement vide.
2 ton vrv demarre fonctionne quelque temps puis te donne le defaut, la il faut controler le transducteur bp, la sonde de reffoulement, la sonde d aspi, et les 2 sonde dans le reservoir liquide.
Concernant la quantité de fluide dans le reservoir tu peut la lire via les switch sur la carte de commande.
SW1:
12456 sur ON = le niveau du fluide ca va de 0 a 9 . 9 etant le maximum bien sur.
2346 sur ON = th1 ( sonde de reffoulement )
12346 sur ON = th2( sonde d aspiration)
56 sur ON. = th3 (sonde reservoir " detection de niveau" )
156 sur on = th4 ( idem que th3 )
256 sur on. = th5 ( sonde sortie echangeur . Donc SC en chaud SR en clim )
2356 sur on. = th7 ( sonde du serpentin de sous refroidissemnt)
12356 sur on = th8 ( idem que th7 )
456 sur on = th9 ( quasi identique a la th7 et th8) elle controle le detendeur, servent au bypasse et la reinjection.
1456 sur on. = th10 ( sonde cloche compresseur)
2456 sur on. = transducteur bp
1356 sur on = transducteur hp
Pour les sondes , perso je les mesurerai avec le vrv a l arret puisqu il est en defaut. Ensuite je les mesurerais en fonctionnement pour verifier si les indications sont bonnes ou pas.
Les transducteur idem a l arret et en fonctionnement tout en comparant avec les pression lu sur le mano.
Si avec ca tu ne trouve pas communique nous les valeures que tu as mesurer.
Cordialement