Depannage drv hitachi
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 30-03-2014 09:51

Salut wajdi et bonne journée à tous
Coupe le jus sur l ensemble de ton instalation. Profite pour tester la continuité du bus , si la continuité et bonne, remet le jus puis regarde ce que disent les led sur ton vrv.ensuite controle la tension d alimentation du bus en depart du vrv et sur la premier k7 puis celle que tu voudra ensuite et en finale sur la dernière k7. Si la tension est presente alors c est ou un defaut d adressage " une ou plusieures k7 avec la meme adresse" les doublettes ca arrive lorsque des panneurs touche ou potentiomètres sans savoir ce qu ils font j ai eu le cas y a 3 ou 4 semaines.
Defaut com sur vrv mitsu , apres controle je me suis appercu que l adressage du vrv etait erroné. L instalattion datant de plus de 6 ans. C est un technicien qui a confondu les potentiomètres d adressage avec les switch de visionnages des données fort ne sachant plus ou donner de la tete il a laissé tel quel en demandant l intervention de qlq un d autre.
Ou tu as une perturbation liée a un champs magnétique qui saoul ton vrv .
Il y a aussi des parasites liés a un defaut d isolement au niveau du vrv.
En faite ton vrv trouve t il toutes les ui ou il en trouve qu une partie?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"