Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

VRV, ligne liquide isolée ou pas?
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 23-03-2014 08:48

Citation : booster 

Merci ADEL pour tes info
J'ai pas bien compris cette histoire de pré detente
Tu dis que les détendeurs des UI font une prédétente sur le liquide avant d'aller à l'UE ??
Je vois pas bien l'intérêt, de plus cela veut dire que le détendeur de l'EU serait donc mal alimenté(liquide prédetendu= flash gas) 

Bonjour,
Je ne suis pas sur que l'on puisse comparer une prédétente avec un flash-gaz ?
Une pré détente (voulu ou pas), la vaporisation va absorber de la chaleur, dans le cas présent non, puisque la tuyauterie est (doit) être isolé...
Pour le flash gaz, a pression constante, la température de la tuyauterie s'élevant, le fluide repasse a l'état gazeux.
De mémoire, il me semblait que sur un VRV, en mode froid, on pré détend le fluide dans l'UE, pour limiter la chute de pression a réaliser dans l'UI et ainsi limiter le bruit.
Mais je ne suis pas un spécialiste du VRV
Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8130&forum=92