Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

VRV, ligne liquide isolée ou pas?
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 23-03-2014 08:16

Re
Non, booster il n y a aucun probleme de predetente. Meaculpa le terme n est pas approprié.
En faite c est une detente quasi totale en sortie des ui. Ils reprennent le principe des multi. Le detendeur du vrv est la pour assurer la surchauffe cible.
Dison que en temps normal la ligne liquide est a la pression hp. Mais chez ceux qui utilisent les detendeurs des ui ta ligne liquide sera entre 8 a 11 bar et la bp a 6 ou 7 bar en mode chaud.
Il n y a aucun probleme de predetente. En faite dit toi que le detendeur du vrv sert a plus regler le debit sur l echangeur exterieur que vraiment un element de detente tel que nous le concevons en general.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8130&forum=92