Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
échangeur à plaques perçé
fifi 2225
Administrateur
Posté : 04-03-2014 21:25
Bonsoir
Tant que la pression du fluide frigo est supérieure à ta pression d'eau, pas de soucis.
Par contre dans le cas inverse
Est ce que tu as fermé et vidangé ton circuit hydraulique parce que c'est la 1ère chose à faire en cas de doute. Ensuite tout dépendra des dégâts si l'eau à pénétré, puis voir en fonction de la vétusté de ta machine si ça vaut le coup de faire la réparation
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas