Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème climatiseur INVERTER Fujitsu Atlantic 9000 BTU
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 04-03-2014 22:19

Bonsoir, désolé de dire ça mais ne pas savoir si les manos ont été posés c'est un peu léger?
Quelle longueur totale de tube, quelle charge restant dans la clim? Quel appoint supplémentaire.
Ça me paraît un peu léger en approche pour une simple clim, il faut plus de rigueur.
Montage des bonnes dimensions de tubes, charge complète neuve, tirage au vide , azote, bref la base du boulot, après si c'est pas respecté faut pas aller chercher autre chose, faire ça bien après on verra.
Vérifications du sens de câblage, tensions intensités.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8049&forum=92