Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

defaut j2 sur vrv daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-03-2014 09:19

salut et bonne journee a tous.
le defaut J2 correspond a une surintensité ou sous intensité du compresseur STD ( mais il est plus courrant d etre en sur intensité que l inverse).
vu que tu ne donne pas le model du VRV, c est pas facile de te donner les valeures exactes que tu doit avoir.
concernant un branchement a l arrache sur l armoire electrique je ne pense pas . par contre si le detecteur de tension n est pas monté sur le bon cable ( T / par rapport a l arrivée RST) oui la tu aura ce defaut.
puisque c est un souci de surtension et que visiblement tu as deja changé les 3 capteurs. il n y a pas mille causes a virefier. soit ton compresseur STD tire trop d intensité au demarrage donc tu verifie l intensité au demarrage si elle depasse les 25A durant 2 secondes ou plus alors il est normale que tu ait se defaut ( y a plus qu a determiner quelles sont les contraintes qui le font grimper a ce point)
les causes d'une sur intensité sur un cp STD sont =
-pressions au demarrage élevées ( la carte de commande ne baisse pas sufisament l inverter avant d enclenché le STD)
- debut de blocage mecanique
- clapet anti retour sur le reffoulement qui devient dur a ouvrir.
- phase manquante ou tension pas assez suffisente sur l une des phases.
si ces points sont ok et vu que tu as remplacé les detecteurs il ne reste que la carte de commande qui est defaillante.
daikin te dit de remplacer 3 cartes . soit tu as eu un bleu soit le gars profite pour te vendre plus qu il n en faut . il n y a qu un seul cp concerné et une seul carte detecte se probleme. l'emmerdant avec daikin lorsque tu as un systeme en maitre esclave et qu il n y a pas de ITOUCH , il n y a pas moyen de savoir quel vrv est concerné.
pour faire fonctionner les cp STD de tout les vrv il faut que tu passe en mode teste via la carte de commande du VRV maitre ( mode 6 ).
pour determiner quel est le cp concerné tu n a pas le choix que passer en mode urgence CP STD . c est a dire tu laisse un CP STD en mode normal et tu passe tous les autre en mode urgence. tu repasse un autre en mode normale puis tu laisse les autres encore en mode urgence , jusqu a ce que tu arrive a avoir le defaut. lorsque tu aura determiner lequel a ce moment tu fait les teste sité plus haut. si non tu fait intervenir daikin , avec le chekker ils virrons de suite lequelle est deffecteux. j ai eu exactement le meme defaut que toi dans mon acs c'etait la carte de commande qui a flingué le cp STD. elle l enclenchait alors que l inverter etait en pleinne monté de puissance. a force de se bouffé des pressions elevée dans la tranche il a fini par cédé. il n y a pas lieu de remplacer les 3 cartes . c est du foutage de gueulle mais ce n est pas moi qui paye . d autant plus que rien ne te dit que le probleme ne vient pas d ailleurs " parmis les points relevés plus haut " a toi de voir.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8042&forum=92