Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC Air/Eau Vs PAC Air/Air
Frigomiam
159  
   
 Membre averti

  Posté : 08-03-2014 22:52

@Marcel: L'installation n'est pas faite pour fonctionner en thermosiphon.

J'ai l'exemple récemment d'un collègue qui a installé une PAC BT sur une install en radiateur fonte et c'est à peine si ces derniers étaient tièdes.

Depuis il refuse d'en entendre parler sans changer les radiateurs pour des BT...

Je vous annonce que concernant mon chantier, j'ai finalement écarté la solution de la BT et que j'ai couplé plusieurs énergies:

Un ballon thermodynamique pour l'ECS.
Une PAC air/air pour une pièce éloignée et créée récemment(donc sans radiateur)
Et un poêle/chaudière à granulés avec un échangeur pour chauffer l'eau de l'installation.

Niveau tarif je suis bien en dessous d'une PAC BT avec changement des radiateurs ou d'une PAC HT.

Le thermodynamique permet d'obtenir le bouquet de crédit d'impôt et ca tombait bien car le cumulus existant rend l'âme.

La PAC air/air est la solution de facilité pour une pièce éloigné et non équipé hydrauliquement.

Nous attaquons la semaine prochaine, désembouage de l'installation, repérage des éventuelles fuites car l'install n'a pas fonctionné depuis 20 ans !!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8037&forum=92