Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Fuite vanne groupe extérieur
steph87
641  
    
 Modérateur

  Posté : 02-03-2014 07:18

Bonjour,

pour moi 2 solutions s'offrent a toi.

1- comme mars tu récupère et tu pose des vannes 1/4 de tours tranquille a souder tu déplace ton unité extérieure remplacement du deshy mise sous azote tirage au vide charge recharge et mis en service

2- tu ne remplace pas les vannes tu récupère et tu déplace ton unité extérieure remplacement du deshy mise sous azote tirage au vide charge recharge et mis en service

En revanche tu le signal a ton client et tu le note sur le rapport de mes

La pression, il vaut mieux la boire que la subir.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8036&forum=92