Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Calculs de la charge ff clim armoire salle serveur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 01-03-2014 20:25

re,

tu travailles en stage et tu as besoin de faire une copie de ton cours pour me dire ce qu'est un réservoir de liquide

alors, si la demande en froid est importante, le détendeur ouvre plus fort, la quantité de FF en circulation est plus important et donc le niveau de liquide diminue dans la bouteille (ou inversement en demande partielle) à employer donc avec détendeur thermostatique ou électronique mais pas avec un capillaire (ceci bien sûr en règle générale!)

l'été et l'hiver vont plus tôt influer sur la valeur de la HP! en parlant d'hiver, si emploi d'un régulateur de pression de condensation, mise en place d'une bouteille plus importante: car l'hiver on va piéger du FF liquide dans le condenseur en plus du liquide dans la bouteille! hors ce FF du condenseur viendra, dans la bouteille une fois l'été revenu.

que viens-tu faire avec tes 2,5kG?? tu les a sortie d'où ceux là?? au pifomètre?

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8032&forum=92