Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Calculs de la charge ff clim armoire salle serveur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 01-03-2014 15:09

bonjour,

donc, tu ne connais pas la fonction de la bouteille de liquide? (on verra plus tard)
- tu as deux installations identiques, dont une qui a dix mêtres de tuyaux en moins.
- cette installation est chargée avec 13kg de FF et fonctionne impec (tu le dis)
- à combien je dois charger la deuxième? et bien à 13kg + la ligne liquide supplémentaire par rapport à l'autre....

si tu veux pas claculer tu mets tes 13 kg et tu affines avec le SR et la HP.

ensuite, m'étonnerais que le volume de condenseur fasse 123 litres ; donc je vais pas commencer les calculs

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8032&forum=92