Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Calculs de la charge ff clim armoire salle serveur
martinduf
10  
 

  Posté : 01-03-2014 12:39

ok Aircofrigo donc si je te suis disons que je prend la charge indiqué par la doc de l'armoire seul soit 5.5kg je rajoute la tuyauterie et les coudes et le clapet sur la ligne liquide soit environ 5.5kg à rajouter puis je rajoute 50% du volume interne du condensseur soit 123dm3/2=61dm3 comment connaitre le volume massique du r407c liquide? D'après la doc:
http://www.gfoi.fr/sites/gfoi.fr/files/Fds%20R407C%20F.pdf
on vois une densite relative de 1.17... enfin jai du mal a continuer.
Je pensse que je vais relevé la ref exacte du condenseur est rechercher l'info chez le constructeur.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8032&forum=92