Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Fuite sur égalisation d huile sur Scroll
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 05-03-2014 06:48

Re
Alors si y en a par tout, tu es bien obliger de vidanger .
Laisse ta pompe a vide sur la valve au 2/3 du cp lorsque tu va enlever le tuyau d egalisation. Cela evitera que de l huile coule en masse.
En suite tu utilise comme te l a suggerer l ami mars une bouteille tompon pour récupérer. Met le tuyau transparent qu on utilise pour les condensat 6mm avec ca tu pourras y aller partout dans le carter.
N oublie pas le forcage de retour d huile. Et purge a l azote de ce qui reste dans le circuit.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes