Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Fuite sur égalisation d huile sur Scroll
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 04-03-2014 22:27

Bonsoir, pour ces compresseurs si pas de voyant tu récupères une bouteille liquide de petite capacité dont tu te sers pour faire office d'aspirateur à huile, tu utilise un tube 1/4 ou du tricoclair 6/12 que tu plonges au niveau des branchements des égalisations huiles, puis une fois tout aspirer tu refais un complément d'huile neuve selon la charge constructeur.
Autrement tu brases un voyant liquide entre les deux égalisations huile et tu estime ainsi le niveau en permanence et tu fais ton appoint en conséquence.
Aucune raison de pas t'en sortir , bon courage.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8025&forum=92