Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

disjonction sur interdiff et disjoncteur tetra
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 23-02-2014 16:46

Re
Dinosore, oui c est ce que je vais faire la prochaine visite, je vais programmer des demarrages décalés. En revanche je ne vois pas comment couper a l interdif ou par disjoncteur a cause d un manque de charge? Le manque de charge baisse l intensité et non le contraire. Maintenant un manque de charge peut etre a l origine de surchauffe cp qui entrainera un defaut d isolement, mais en ce qui concerne mes vrv aucun defaut d isolement.
Tm-k9 : en effet c est une piste qui a ete envisager, mais le client prefere que l on fasse encore des test par temperatures exterieures negative. La nana est sur paris, elle reste bloquée sur" mais pourquoi ca a toujours marché jusqu a la"
Si elle prefere que j y passe 15 ans avant de payer le remplacement c est elle qui vois. D autant plus que mon superieur m avait donner le feu vert pour remplacer le merdier, mais elle a changé d avis le soir meme.
Je pense aussi aux resistances de carter, mais je ne les ai pas encore contrôlé.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8001&forum=92