adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 23-02-2014 12:08
Re
Oui maitre airco de plus tu n es pas oobliger d avoir un differnetiel hp/bp aussi important que sur un circuit avec detendeur theromstatique.
Exemple de SC chez mitsu elle est de 2 a 5 k sachant que tu sera plus proche de 2 que de 5k.
J'ai connu un tech qui ete excellent en refrigiration, mais qui ne connaissait pas les subtilités des systemes inverter. Il mesure la Sc qu il trouve a 2k, il preconise de retirer la charge. D apres lui il y avait un ecces de ff. Sur 15 vrv, apres son passage y en avait aucun qui avait la bonne charge.
Il a tout simplement rechargé la quantité inscrite sur les plaque signalitiques.
Autant dire que du coup iln y avait plus que la moitier de la charge reel.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |