Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 23-02-2014 11:50
Citation : leveridique
mais dis-moi le refrigérant qui n'entre pas dans les evaporateurs -du fait que la consigne est atteinte et donc que le detendeur electronique se ferme- a le temps de s'évaporer avant d'entrée dans le compresseur, il y a une bouteille anti coup de liquide combiné à quelque chose d'autre ?
Bonjour,
comme tout système frigo, la fermeture du détendeur n'empêche pas l'évaporation du FF ; au contraire
il y a toujours des calories présentes dans l'enceinte à refroidir par rapport à la température d'évap. donc pas de soucis.
l'anti coup de liquide est nécessaire à l'opposé de l'emploi de détendeur électronique!! un capillaire par exemple ne sait pas lui fermer l'alim en FF de l'évaporateur et donc là, OUI il faut une ACL
à+ |