Salut leviridique et bonne soiree a tous
Vrv et detendeur thermostatique ne font pas bon menage.ce sont des vannes a pas " detendeur electronique" qui eux se ferment lorsque la consigne est atteinte
Sur l ensemble des ui. Si non tant qui il reste une seul ui en demande tous les detendeur reste ouverts a plus ou moins 10%.
Les seul clim que je connaisse avec des detendeur thermostatique ce sont des clim TOR, ou alors des PAC pour particuliers.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"