Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

gainable en panne
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-02-2014 07:12

Re
Ok pour l ordre des phases. As tu les 380 par tout? Si oui et comme tu semble
dire que cela se produit apres demarrage " apres quelque temps de fonctionnement" alors verrifie ta surchauffe . Il est probable que tu as trop de liquide qui arrive a l aspi et a cause de ca la spire mobile se desolidarise de la spire fixe donc plus de compression. A la limite a ce moment la si tu pose ta mainsur le reffoulement tu sentira qu il est frais. Si c est le cas attache toi a verifier le detendeur.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7960&forum=92