Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

gainable en panne
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 16-02-2014 18:41

par benomar:
dsl pas bien expliqué mon probléme pour le gainable je vais esayé de bien detaillé dans ce message

gainable McQuay model MMC075ER FBAA reversible; le bruit pas normal j'ai envisagé d'ajouté de huile ; ca déminuer le bruit et devenu normal mais apres certain temps de fonctionnement le compresseur reste en marche mais le manométre en HP et BP reste a 9 Bar installation en R22
pas volu déclaré que faut changé de compresseur avant de faire un essais et j'ai pensé de voir si j'ai bien fait ou pas car j'etais le seul technicien de dépannage dans cette société alore pour des cas ca me dépasse obligé de cherché de l'aide de l'extérieur
merci d'avance cordialement

réponse de PL:

Bonjour. Pressions équilibrées= compresseur HS. Vous ètes encore au R22? il faut vraiment avancer dans ce domaine, en Europe nous avons 15/20 ans d'avance.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7960&forum=92