Salut les gars, c'exactement pour cette raison que le r410A convient tres bien au pompes a chaleur, car "il travaille haut" c'est a dire qu'il travaille avec des pressions superieurs aux autres Freons usuelle et ce pour les memes temperatures.
pour une temperature exterieure de 6º et avec un delta de 5 a 10 º la BP doit etre entre -4º et 1º
ce qui represente une pression d'evaporation de 3 bars pour le 407C et de 6 bars pour le R 410A.
si on a affaire a une panne BP qui engendre une chute de pression de plus de 2bars.
la pac au 407c coupera en BP et pas celle en 410A.