J imagine que tu as un condenseur déportés, regarde au niveau du regulateur hp
En regle generale se sont des variateur de tension, virefie qu il regule bien la hp.
J ai eu le cas. Coupure bp puis hp. Apres avoir réglé la hp, j ai du manipuler le detendeur car il merdait, il passait par toute les phases. Et vas y que je laisse pas grand chose passer et vla que je m ouvre royalement
Si c est les variateur jhonson, je te suggere de le remplacer car apres qlq années ils ont tendance a faire n importe quoi.
Cordialement