Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

perte puissance de chauffe PAC
Aircofrigo
6612  
     
 Administrateur

  Posté : 29-01-2014 14:38

re,

la présentation étant faite.....

avec votre copain vous auriez du mesurer les pressions en service!!!

vu vos mesures de T° côté HP, si on avait en plus la mesure HP proprement dite ce serait un plus évident, je crains un manque de FF > donc fuite , donc recherche de fuite, réparation de celle-ci, recherche de fuite (une fuite peut en cacher une autre) tirage au vide poussé en remplir ensuite en phase liquide avec du FF neuf!!

mais vu le manque d'infos, c'est à confirmer!!

comme vous n'avez encore rien pour travailler, soit vous allez vite au magasin, soit vous appelez un frigoriste pour confirmer la mauvaise HP; éventuellement vider l'install en pesant le FF pour confirmer le manque ou pas...

à+ avec plus de détails

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7869&forum=92