Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 29-01-2014 08:23

Citation : ramery 

J'ai fait intervenir un ami equipe de manos qui a juste controlé la pression gaz machine eteinte (pas de pesage du gaz).
J'ai mesuré au thermometre les temperature en entrée et sortie de l'echangeur air eau (39° entrée gaz, 20° sortie gaz) .
Je ne comprend pas d'ou peut venir ce probleme,


bonjour,

visiblement vous n'êtes pas frigoriste!?

à quoi cela sert-il de faire venir un copain avec des manos

et ce pour mesurer des pressions à l'arrêt fort

au lieu de mesurer ces pressions en fonctionnement??

votre copain m'a l'air doué aussi

soit...... qund je lis les T° mesurée côté HP avec votre thermomètre je ne me pose plus trop de question

appelez donc un frigoriste...un vrai

au plaisir

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.